TÓPICO: umidade

umidade #376

Queridos amigos, até agora me serviu a informação obtida por você, hoje eu tenho um novo tema, a umidade ... Eu tenho um edifício de 660 m3, com uma humidade relativa de 60% e uma temperatura de bulbo seco de 26 ° C, temp é necessária. de 22 ° C e uma humidade de pelo menos 35% ... em outras instalações e equipamentos devido pobre, arrefecimento do ambiente e, assim, reduzir a água no ar, em seguida, aquecer I com aquecedores eléctricos aos temperatura necessária ... queria saber qual caminho tomar para a quantidade de cálculo fectivo de água para desalojar e equipamentos no mercado que pode realizar tal trabalho de antemão ... um milhão de Garcias.

Por favor, identificar o Criar uma conta para participar da conversa.

Re: humidade #377

Olá wilmerarcia1,

Compartilhamos a preocupação com profissionais e nós iremos enviar suas considerações sobre o assunto.
Uma saudação.

Por favor, identificar o Criar uma conta para participar da conversa.

Re: humidade #378

Caros amigos: Depois de verificar a questão é entendido que este não é o caso Srª, que quer montar um condicionador de ar em uma sala Mtm25 2 .. e com três mil frigorias aparelhos / h. quase certo é qualquer montador boas condições. Portanto, depois de ler o relatório do engenheiro D. Camilo Botero, bem, eu tenho que tomar nota das suas constatações e concordar com a opinião de seu estudo. Percebendo que todas as medidas técnicas para o efeito, e executória com os regulamentos próprios de cada país ou região autónoma deve ser aplicado no projeto. Uma saudação.

Por favor, identificar o Criar uma conta para participar da conversa.

Re: humidade #382

Bom dia: Saudações.

Por favor, identificar o Criar uma conta para participar da conversa.

Re: humidade #387

Olá,

O engenheiro consultor Camilo Botero, também enviou-nos a sua opinião.

"1. Para calcular a quantidade de água para evacuar, você deve fazer uma psicrometria preciso e um cálculo da carga térmica detalhada, obter calor sensível e latente, o fator de calor sensível, ADP (aparelho de ponto de orvalho), definir a ventilação sistema e o ponto de mistura, encontrando humidades específicos no ponto de mistura e fornecer esta delta W, o cálculo do fluxo de água do fluxo de massa de ar para desalojar.

2. Para as condições requeridas 22 ° C e 35% de HR, um sistema convencional é insustentável devido congelamento ocorre na bobina, para usar desumidificação química ou sistema CDQ (marca registada) o último seria desejável, porque menor que o anterior.

3. Decorre o leitor a fazer um projeto requer engenharia básica e detalhada, para escolher o melhor sistema".

Saudações.